毛毛 2011-02-22 18:52:09 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 925查看 3回答
广联达的箍筋计算公式有错!
拉钩公式 (600-2*30)+2*(11.9*d)+(2*d) 规范里是 (600-2*30)+2*(11.9*d)+(1*d) 广联达 多了 1个D!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达钢筋中的拉钩公式“(600-2*30)+2*(11.9*d)+(2*d)”是正确的,你所示公式是你在“计算设置”中的“汇总方式”按外皮计算的箍筋及单肢箍的计算公式,其中2*d是指钢筋主筋至箍筋外皮的长度两个弯钩就是2*d 如果用 “(600-2*30)+2*(11.9*d)+(1*d)”应该是以箍筋中轴线计算的公式
2011-02-22 20:01:28
-
软件算是没有问题,就是错了也是你设置出错的问题!
2011-02-22 18:55:25
-
广联达软件的计算公式是不会错的,问题是你没有设置正确。
2011-02-22 20:03:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看