• 广联达的箍筋计算公式有错!

    拉钩公式 (600-2*30)+2*(11.9*d)+(2*d) 规范里是 (600-2*30)+2*(11.9*d)+(1*d) 广联达 多了 1个D!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广联达钢筋中的拉钩公式“(600-2*30)+2*(11.9*d)+(2*d)”是正确的,你所示公式是你在“计算设置”中的“汇总方式”按外皮计算的箍筋及单肢箍的计算公式,其中2*d是指钢筋主筋至箍筋外皮的长度两个弯钩就是2*d 如果用 “(600-2*30)+2*(11.9*d)+(1*d)”应该是以箍筋中轴线计算的公式

    2011-02-22 20:01:28 

  • 软件算是没有问题,就是错了也是你设置出错的问题!

    2011-02-22 18:55:25 

  • 广联达软件的计算公式是不会错的,问题是你没有设置正确。

    2011-02-22 20:03:38 