真是浮云 2011-02-22 20:42:31 | 北京市 其他专业 | 719查看 2回答
安装算量问题
1,配电箱安装套定额还用套“焊压铜接线端子”吗?如果用,那“导线截面”是指进线的截面还是出线的截面? 2,给排水工程中“橡胶软接头“的作用是什么?安装的位置在哪里?工程量怎么计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.配电箱安装含接线(1.5、2.5、4、6mm2),但不含10及10mm2以上的铜端子的压接,铜端子的压接应另行计算(以每根导线两个铜端子计算,一根电线只有两个接头,不是以配电箱的进出线计算。)。 2.橡胶软接头的作用是减振的,装在管道与振动源(例如水泵)之间,减低水泵的振动影响管道。工程量的计算以“个”计算(以图示的软接头计算,不是以水泵的数量计算,一般情况下是每台水泵两个软接头。)。
2011-02-23 09:09:26
-
1,配电箱安装套定额是还用套“焊压铜接线端子”的,如果用,那“导线截面”是指进线的截面和出线的截面的,如果进、出截面相同,那就套一个定额子目,如果不同就要分开套“焊压铜接线端子”定额子目的。 2,给排水工程中“橡胶软接头“的作用是防止漏水的,便于操作的,安装的位置在两根管要相连的位置上,工程量的计算是以“个”为单位计算。
2011-02-23 06:36:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看