• 剪力墙暗柱约束边缘 图纸虚线框只画了两根 就是填两根钢筋吗

    剪力墙暗柱约束边缘 图纸画了与柱一样宽的虚线框 虚线框 虚线框里只画了两根钢筋 选择参数图L-a2 参数图把虚线框里的两根钢筋一起标为拉筋3 定义时拉筋3该输入 如:A12@100 还是2A12@100
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    尊敬的用户您好: 在输入钢筋时根据图纸的实际情况来输入,如果图纸上只有一根,就输A12@100;如果是两根,就输入2A12@100。 感谢您对广联达的支持

    2011-02-25 11:29:13 

  • 如果输入格式错误,软件会有提示的,

    2011-02-22 21:18:22 

  • 这样的标注是不规范,应该向设计质询

    2011-02-22 21:26:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题