真是浮云 2011-02-22 20:52:13 | 北京市 其他专业 | 361查看 3回答
钢筋算量问题
1,下图中的图纸中说的“均沿高度方向设置拉结筋”但是我不知道应该每隔多高设置一层拉结筋? ;再还有个问题是“问题1“就是拉结筋伸入填充墙的长度是多少?图中的一串数字是什么意思?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这设计图纸已经明确是按2A6-600通长布置施工,当间距大于700时,按墙长的1/5长布置,且钢筋是二、三级钢,这个大于也需要设计给予具体的要求,也就是说到底是700,不是800等等,也是需要明确的。
2011-02-22 22:10:26
-
按规范500mm高一步
2011-02-22 21:02:08
-
按规范500mm高一步
2011-02-22 21:11:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看