cswhwf 2011-02-23 09:48:19 | 湖南省 其他专业 | 673查看 1回答
框架柱顶层是反梁节点处理
一层框架结构,二级抗震,顶层所有梁君为反梁(梁高650),框架柱顶层纵筋是锚入板内还是梁内,如果锚入梁平梁顶,梁宽小于柱宽,如何处理问题补充:板厚100
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳【一层框架结构,二级抗震,顶层所有梁君为反梁(梁高650),框架柱顶层纵筋是锚入板内还是梁内,如果锚入梁平梁顶,梁宽小于柱宽,如何处理】 可以采用梁筋锚入柱内的节点,这样柱筋就不用考虑锚入板内了。
2011-02-23 11:30:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看