剪力墙连梁
我的疑问是虽然图纸上有连梁 问题1 到底需要画吗,它是不是像暗柱一样要删掉去了,在结构他和剪力墙重叠,到底要不要画 问题2 假如要画的话,剪力墙有没有扣除它 问题3 假如要画的话,他的定额需要套吗,是不是套剪力墙的 问题4 连梁能否在没有剪力墙的条件下单独存在
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
当然要画,无论是钢筋还是砼量、模板等都要用到,不画不行。连梁与暗柱不同,虽然做法(即清单定额内容)与剪力墙相同,但有连梁的地方通常情况下是没有剪力墙的!即使有剪力墙(与剪力墙重叠),导入到图形算量时也必须导入连梁。钢筋、砼量及模板计算时软件会扣减相同部位剪力墙量。 上述这些话应该回答了您的所有问题。 连梁是指连于剪力墙墙肢之间跨高比小于5的梁——这句话的意思表明,连梁下方或上方是没有剪力墙的。
2011-02-28 11:19:08
-
图形算量时,门窗洞口上的连梁不用画;连梁能在没有剪力墙的条件下单独存在。如LL梁就在没有剪力墙的情况下就存在。
2011-02-28 11:26:37
-
要画,连梁通常是在大的洞口处或者是指连于剪力墙墙肢之间跨高比小于5的梁,连梁下方通常是没有剪力墙的,如果剪力墙与连梁重叠布置时,他们是有扣减关系的,软件也是实现自动扣减的。 您可能是与暗梁概念混淆了
2011-03-01 15:06:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看