简单生活 2011-02-28 14:45:21 | 河北省 其他专业 | 1189查看 2回答
河北定额中梁、板、柱、剪力墙的超高模版怎么计算?
河北定额中梁、板、柱、剪力墙的超高模版怎么计算?请详细举例说明
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砼梁长3m,梁底标高3.9m(5m),梁高500mm梁宽24omm.板厚100mm 套定额12-27 3.12㎡ 12-37 3.12㎡(6.24㎡) 柱高4.5m断面尺寸300*400mm 模板面积:1.4*4.5=6.3m,超高1.4*0.9=1.26㎡ 套定额12-22 6.3㎡ 12-25 1.26㎡
2011-03-01 09:37:38
-
现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时按超过部分工程量另按超高的项目计算。 超过3.6米不足0.6米高不用计算,超过0.6米的计算超过3.6米的全部与混凝土接触面积
2011-02-28 14:47:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看