• 框剪结构中KL(框架梁)与剪力墙是怎么配筋的?

    框剪结构中KL与剪力墙是怎么配筋的?如下图: (1)剪力墙标高是从层底标高-层顶标高每层连续通过的,还是剪力墙顶标高为KL底标高。剪力墙每层之间不连续,从KL底断开? (2)剪力墙上布置KL的时候,如图KL的配筋应该是怎么布置的呢?

    连续通过

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从图上来看,KL-5位置处无剪力墙,而上下楼层同一水平位置都有剪力墙的地方,剪力墙是连续通过的。 KL-5 的配筋,有集中标注也有原位标注,这是典型的框架梁标注方法,按框架梁定义并绘制后再做原位标注即可。 KL-5 梁的绘制,其两端位置可设置在轴线交点(即图上端柱中心)后再用“对齐”功能使之与墙平齐。软件将自动扣减与墙重叠部分的梁砼量及梁钢筋。OK!

    2011-03-01 10:55:32 

  • 你好:剪力墙是从底下一直往上的,不是每层断开的。你这是一跨的框架梁,上下通长主筋应该都是18C32 上是8/6/4,下筋是4/6/8。

    2011-03-01 10:49:36 