• 阀板基础土方开挖问题

    请问 一工程采用平板式阀板基础 板厚1000mm 板顶标高-3.5m 此基础土方开挖时候需要放坡吗?套定额时直接套人工挖土方吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    放不放坡要看室外标高到基底标高的深度,按定额规定确定放坡系数。这种情况一般都用机械开挖,有一部分人工配合,按定额规定比例进行计算并套用相应定额。 一般情况都用挖掘机进行开挖。

    2011-03-01 11:45:57 

  • 套机械挖土方定额,要放坡。看计算规则!

    2011-03-01 11:09:29 

  • 需要计算放坡,可以套用人工挖土的定额项;

    2011-03-01 11:07:13 