    内墙套砖,需算单独装饰单排脚手架,至于天棚,只有超过3.6m才要算满堂脚手架,3.6m内算天棚活动脚手架

    2011-03-02 10:36:06 

  • 1、里脚手架,计算垂直面积。计算了整体脚手架,抹灰就不要计算了。 2、超过3.6米高的天棚抹灰才计算满堂脚手架。

    2011-03-01 12:22:24 

  • 脚手架只要计算外脚手架就行,

    2011-03-01 12:29:30 

  • 计算了综合脚手架,就不在计算里脚手架。 天棚抹灰净高超过3.6米才满堂脚手架

    2011-03-01 12:49:43 

  • 看计算规则~!

    2011-03-01 13:02:04 

  • 超过3.6米高的天棚抹灰才计算满堂脚手架

    2011-03-02 09:52:22 