    在2008图形算量里面基础层里+-0.00m的位置是底框梁,套什么定额??还是不是套框架梁啊??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在2008图形算量里面基础层里+-0.00m的位置是底框梁,如果它的支座为框架柱时,切梁下在设计室外地面以上时,应该套框架梁定额子目;如果梁底在设计室外地面以下,且梁下有混凝土垫层时,应该套基础梁定额子目。

    2011-03-01 13:54:09 

  • 开发图形算量软件的目的是计算工程量的。楼主说的情况应该执行基础梁更合适些。

    2011-03-01 13:05:47 

  • 上一楼的用户,回答的很好,可以采纳

    2011-03-01 15:51:57 

  • 在2008图形算量里面基础层里+-0.00m的位置是底框梁,该梁如果需要支底模,那就套框架梁子目,如果该梁不需要支底模,那就套基础梁子目。

    2011-03-01 16:58:50 

  • 套什么定额 因为是根据你主观判断的 首先你得了解梁的分类 为什么这么分 框架梁 :板传力给梁 梁传力给柱 符合这个条件才算得上是框架梁 基础梁: 跟框架梁的区别 基础梁一般底部是不需要底模的 会判断了 就会套定额了

    2011-03-01 18:40:48 

  • 套取单梁连系梁的定额子目

    2011-03-01 20:36:49 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看