• 一跨梁两端箍筋标注不一样,如何处理

    一条梁集中标注为A8@100/150 而其中的一跨梁左支座原位标注为A10@100,右支座为A10@80.那么钢筋中如何处理?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    【而其中的一跨梁左支座原位标注为A10@100,右支座为A10@80.那么钢筋中如何处理?】 将这跨梁的箍筋信息用A10@80/150输入,计算后调整一下左支座箍筋的数量(减少)锁定。

    2011-03-02 10:12:07 

  • 一般原则是先顾原位标注,其次是集中标注。

    2011-03-02 08:35:51 

  • 集中标注与原位标注不一致时原位标注优先。

    2011-03-02 08:39:38 