PITB 2011-03-02 10:35:15 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 440查看 3回答
梁的上部通长筋为什么不通长计算?
梁的上部通长筋为什么不通长计算?这是计算公式:支座宽-保护层+弯折+净长+搭接-距支座边距离 为什么加搭接—距支座距离啊?是什么情况啊?我检查了没有标错 啊! 请各位前辈指点一下,不胜感激!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看你的这个筋是不是输入的通长筋的位置呢 先以原位标注为先的
2011-03-02 10:38:37
-
钢筋定尺长度软件默认是8米,你看看是不是跨长大于8米,需要两根钢筋搭接,而搭接到支座的长度就是第二根钢筋在跨内的净长
2011-03-02 14:02:14
-
原位标注优先于集中标注
2011-03-02 16:52:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看