• 梁的上部通长筋为什么不通长计算?

    梁的上部通长筋为什么不通长计算?这是计算公式:支座宽-保护层+弯折+净长+搭接-距支座边距离 为什么加搭接—距支座距离啊?是什么情况啊?我检查了没有标错 啊! 请各位前辈指点一下,不胜感激!

    上部通长

    问题补充:单跨的轴线长度是3.9m 谢谢各位大虾师傅,小弟已经弄明白了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在每跨【上部钢筋】里输入了梁【跨中钢筋】信息了。如在【上通长筋】输入了集中标注的钢筋信息,在每跨【跨中钢筋】栏里就不要再输入钢筋信息,否则软件以原位标注信息优先计算。 2、【通长筋是2B18,某跨的左支座原位标注的是2B18+2B22,那我在软件中梁属性中输完通长筋后,在梁的原位标注时不就只用在支座端输入2B22就可以了吗?】 通长钢筋2B18在【上部钢筋】栏里输入,左支座原位标注的是2B18+2B22应在【左支座钢筋】栏里输入2B18+2B22;此梁没有跨中钢筋【跨中钢筋】栏应为空白。

    2011-03-02 10:53:51 

  • 你原位标注中不含通长筋。只用22的没有20的所以是断开的。那样不行就得按照2b18+2b22不信你试一下

    2011-03-02 10:49:13 

  • 你输入的支座筋和通长筋信息不一致,所以在支座处优先取原位标注里的支座筋,这样通长筋就断开了。

    2011-03-02 11:02:47 

  • 你看到的这个通长筋的搭接是钢筋的尺寸的搭接 影响 但是是应该的

    2011-03-02 10:44:50 

  • 输入的钢筋信息有误

    2011-03-02 11:37:58 