• 连梁抗扭筋这个问题解决了没有

    回答: 钢筋算量专家 铜牌专家官方专家 地区:北京 等级:8 级 头衔:项目经理★ 专家: 2010-11-30 15:54:26 用户,您好! LL一般只是剪力墙间的拉接,通常不受扭矩作用,如果存在扭矩作用,就不是简单的LL了。所以《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)规定LL侧面,剪力墙水平筋应“通过”。“通过”是为了连梁区域的抗剪抗力不小于被连接剪力墙此区域的抗剪抗力,可见“通过”不是用来抗扭的。国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框 架-剪力墙、框支剪力墙结构)的P51左下角的3个剖面图可以看出:LL上下纵向钢筋在LL箍筋的里面,而LL侧面“腰筋 ”也就是剪力墙的水平钢筋在LL箍筋的外面,所以LL侧面钢筋不可能抗扭。如果您的图纸上设计标注的是抗扭筋,方便的话您可以把这幅图纸提供给我们,便于我们后续在软件中考虑,暂时软件中连梁是不能输入扭筋的。非常感谢您的反馈,祝工作愉快! 这个问题解决了没有?

    抗扭筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    仅供参考

    梁抗扭筋

     

    2014-05-27 17:10:54 

  • 带抗扭钢筋的梁按非框架梁定义布置。

    2014-05-27 17:13:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题