雨飞 2011-03-02 17:41:05 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 543查看 2回答
脚手架的问题
请问新疆的综合脚手架包括哪些内容,有没有说明高度是多少?没有地下室但基础深度4米的房子正负0以下的宿舍楼套了综合脚手架后,能否再另外计算基础里的脚手架?钢结构厂房能否整体套综合脚手架?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、新疆的建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上的建筑面积计算。建筑物高度是指设计室外地坪至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、出檐、 楼梯间等高度)。地下室(半地下室)脚手架按其建筑面积计算。 2、高度是20米。没有地下室但基础深度4米的房子正负0以下的宿舍楼套主要看是否计算建筑面积,若计算,则要计算脚手架,若不计算,按单项脚手架计入。 3、钢结构厂房能不能整体套综合脚手架。可套满堂脚手架。
2011-03-02 17:59:14
-
综合脚手架费用定额的使用范围:凡单层建筑物檐口高度在20m以下,多层建筑在七层以内的一般工业、民用及住宅建筑工程的脚手架搭设,均按本定额综合脚手架费用定额执行,即分别按住宅工程、民用建筑、工业建筑没m2建筑面积计算综合脚手架费用。
2011-03-04 13:01:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看