• 地下室保护层问题

    这里说的地下室保护层是设置到正负0以下的楼层吗? 保护层厚度是不是都取平均值? 这里的梁保护层是指非框架梁,框架梁,基础梁,墙梁,圈梁都是这么多吗? 独立基础,是设置在基础里的保护层吗? 麻烦哪位高手分别将这些保护层设置到相应的位置啊 最好切个图谢谢了啊

    非框架梁

    正负0

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的 就是室外地坪以下的位置

    2011-03-03 09:25:20 

  • 这些就是+-0.000以下的构件的保护层数据。 保护层厚度是不是都取平均值? 可以取平均值。 这里的梁保护层是指非框架梁,框架梁,基础梁,墙梁,圈梁都是这么多吗? 是指地下室的混凝土构件,没有圈梁。 独立基础,是设置在基础里的保护层吗? 在建立构件的时候把保护层输入进去。 麻烦哪位高手分别将这些保护层设置到相应的位置啊 这个不需要截图,在建立各种构件的时候,把保护层输入就行了。 是混凝土构件,但是在这个表中没有圈梁构件。

    答疑解惑

    2011-03-03 09:38:45 

  • 取平均值,在楼层设置中修改

    2011-03-03 09:45:31 