male 2011-03-03 09:28:03 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 734查看 2回答
关于板的若干问题
各位老师,我请教几个问题,1、板的布置方式不同会影响板的钢筋计算嘛?如何判断图纸板的布置方式,2、图示显示有一块板的板底受力筋伸到了支座外边线,与另外一块板的板底受力筋有一个搭接长度,其它板的板底受力筋没有伸到外边线只是伸到了支座的中心线,这2种布筋对钢筋的计算结果一样嘛?若不一样,如何处理。(结构设计总说明是板底受力筋伸入支座(梁)大于等于5D。)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照设计走,图上画的板底受力筋伸到了支座外边线也按设计
2011-03-03 11:49:50
-
应该是有影响的 你要看图纸的折线是到哪 那个应该是板的分界面 板筋有个搭接
2011-03-03 09:31:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看