狼啸 2011-03-03 11:18:32 | 上海市 其他专业 | 750查看 2回答
关于地下连续墙的结算
施工单位提供的技术核定单中的施工措施钢筋(如吊耳、吊点加强筋等)能结算吗?业主、监理、设计共同签字的技术核定单能作为结算依据吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、施工单位提供的技术核定单是否有有关人员签字(建设单位和监理单位),如有就可以进入结算; 2、业主、监理、设计共同签字的技术核定单能作为结算依据
2011-03-03 11:22:51
-
施工单位提供的技术核定单中的施工措施钢筋(如吊耳、吊点加强筋等),投标时或签订合同时,已确定你是认同了他们的措施,如果有双方的签字,可以结算
2011-03-03 11:41:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看