• 关于柱中箍筋

    在柱定位图上有附加说明:1、因过梁、圈梁与框架柱相连造成框架柱净高小于柱短边长4倍形成短柱时,短柱及其高度范围外500mm柱箍筋取c8@95 2、底层柱根(柱净高1/3范围内)地下室顶板上下500mm范围内,柱箍筋为c8 而图中各柱子箍筋确不是这大小,抽钢筋时该怎么处理呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、因过梁、圈梁与框架柱相连造成框架柱净高小于柱短边长4倍形成短柱时,短柱及其高度范围外500mm柱箍筋取c8@95 这是在柱与梁相交的位置箍筋加密,高度是梁顶梁底上下500范围,遇到这样的柱可按柱钢筋信息正常计算,计算后编辑钢筋,减去梁加密范围内的箍筋,增加c8@95 在该范围内的箍筋,然后锁定。 2、底层柱根(柱净高1/3范围内)地下室顶板上下500mm范围内,柱箍筋为c8 这样的柱软件是按(柱净高1/3范围内)计算的,(地下室顶板上下500mm范围内),地下室顶板一般都有梁,软件也会在这区域箍筋加密的,所以将一层柱箍筋改成c8,计算后如不符合要求在调整一下锁定。

    2011-03-03 18:03:16 

  • 第一种直接到单构件输入里去做就可是以了 第二种这个属于柱箍筋加密区,在箍筋信息里直接去软件就可以了,如A8-100/200表示箍筋圆8的加密区间距为100,非加密区间距为200

    2011-03-03 15:15:29 