• 管内穿线的根数

    在做预算中,图纸中说未注明所有未注明照明导线根数均为PC203x2.5mm2,请问对于单联开关的立管未注明根数,那么应该穿几根线,三联开关应该穿几根线?是按实际情况穿还是按图纸中的说明? 计算结果用作标底
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    单联开关的到所控制的灯具这一段都是两根线,三联开关是四根线,图纸说未标注均按3*2.5算,是说灯具间走线。

    2011-03-03 15:36:58 

  • PC Φ20的管内穿3×2.5mm2的线 看图纸标明的是什么了一般为标注都按楼上数的走。

    2011-03-03 15:51:32 

  • 单联开关应该穿2根线,三联开关应该穿4根线,如果照明电器带有接地保护,每个照明电器多一根线。按图纸计算。

    2011-03-03 15:20:50 

  • 按Ⅰ类灯具配线0类灯具淘汰

    2011-03-04 10:30:04 