aa 2011-03-04 00:52:07 | 湖南省 其他专业 | 1197查看 5回答
柱子在绑扎的范围之内需要计算箍筋加密吗?加密的间距怎么算?
柱子在绑扎的范围之内需要计算箍筋加密吗?加密区的箍筋间距怎么算?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,感谢您对广联达软件的支持!纵筋绑扎的范围之内是需要加密的,具体见平法03G101-1 P40
2011-03-09 09:42:02
-
你好,只要是用了绑扎搭接,就必须在搭接范围内进行箍筋的加密设置,加密的范围为2.3Lae,加密的间距详见03G101-1 P40 以下是对这部份的平法答疑:
2011-03-04 08:20:19
-
你好:柱子主筋在绑扎范围内箍筋是要加密的,加密的间距是最小主筋直径的5倍间距要求,这是规范要求的,软件里计算了。
2011-03-04 08:20:36
-
柱子在绑扎的范围之内需要计算箍筋加密吗?加密区的箍筋间距怎么算? 这应该是以施工图纸的标注为准,图纸在那里标注了箍筋加密,你就可以计算加密区的箍筋。加密区的箍筋间距的计算也是要看图纸的标注,一般加密区的箍筋间距是正常箍筋间距的1/2倍。
2011-03-04 06:28:25
-
1.根据03G101-1P40的规定,柱在搭接范围内箍筋是要加密的,加密间距为min(5*d,100),见下图; 2.在GGJ2009中:柱搭接范围和错开范围内箍筋是否加密以及加密间距都是在计算设置中有相应的设置项来控制的,可以根据您图纸的需要来调整。
2011-03-04 09:12:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看