• 钢筋柱电渣压力焊

    提问: 柱电渣压力焊接头位置软件默认的位置是不是在其上一层,比如:我要查首层现场实际焊头个数,在软件中是不是看二层的接头个数? 若钢筋变径,是如何处理的?是按搭接计算吗?如果是,怎么调整到焊接?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接可以在计算设置的第12项“层间变截面钢筋自动判断”修改,软件就会自动判断了。

    2011-03-07 09:15:54 

  • 柱电渣压力焊接头位置软件默认的位置是不是在其上一层,比如:我要查首层现场实际焊头个数,在软件中是不是看二层的接头个数?不是的,也应该在首层的。 若钢筋变径,是如何处理的?是按搭接计算吗?如果是,怎么调整到焊接?不用调整的应该是下锚。

    2011-03-04 08:18:56 

  • 是按搭接计算,如果要调整,可以在工程设置里面找到计算设置,然后再找到搭接设置,按直径和钢筋级别来设置你需要的搭接就成了

    2011-03-04 08:21:35 

  • 你好:应该是在本层里找,上下主筋有变化时,软件也是按图集中的要求去做的。看看03G101-1中的第36页中的要求就知道了。

    2011-03-04 08:36:26 

  • 这个应该是一层一个吧

    2011-03-04 08:17:12 

  • 柱电渣压力焊接头位置软件默认的位置是不是在其上一层,比如:我要查首层现场实际焊头个数,在软件中是不是看二层的接头个数? 应看首层的, 若钢筋变径,是如何处理的?是按搭接计算吗?如果是,怎么调整到焊接? 若钢筋变径钢筋那就需要锚固而不是搭接了,如果要调整可在计算设置中进行修改。

    2011-03-04 09:10:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!