• 内蒙建筑面积疑问?

    住宅楼的机房层屋顶是坡屋面的,我这有一套图纸,但图纸上没有给我们算坡屋面的建筑面积,只给了我们楼梯及机房区域的面积。而其它的坡面处区域层高最低3.2米,最高处5.03米,难道这些区域没有建筑面积吗?和GB2005也不符呀?请老师指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据《建筑面积计算规范》规定:3.0.4 多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。 也就是说:如果坡屋面“设计加以利用”才能计算建筑面积,不加以利用,不管层高多少,均不计算建筑面积。

    2011-03-04 10:54:00 

  • 建筑面积需要自己根据图纸和建筑面积计算规则重新计算。

    2011-03-04 10:40:09 

  • 参照下内蒙的08定额。坡屋面是和平屋面有折算系数的

    2011-03-04 12:08:35 

  • 利用坡屋顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足l.20m的部位不应计算面积。 住宅楼的机房层屋顶是坡屋面且开有门可以出入应按照上述计算规则计算建筑面积。

    2011-03-04 11:20:15 