lgy 2011-03-04 11:29:08 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 615查看 2回答
图形算量问题
1.在图形算量中,用CAD识别过来的梁是在纵墙上15跨梁,但在电梯间上有异性端柱,把梁断开了,在原位标注的时候,梁跨就出现了问题,钢筋在此断开了,电梯间的异性柱成为了梁支座了,请问钢筋是不是少算了。 2.在图形算量中,大山墙共三跨其中有一跨有剪力墙,上面还有暗梁,在导进来的CAD图中的梁,三跨全布置了框架梁筋,在原位标注的时候只能提取两跨,有剪力墙上的框架梁是不是不应该算筋?如果算这一跨梁应该怎么算?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在图形算量中,用CAD识别过来的梁是在纵墙上15跨梁,但在电梯间上有异性端柱,把梁断开了,在原位标注的时候,梁跨就出现了问题,钢筋在此断开了,电梯间的异性柱成为了梁支座了,请问钢筋是不是少算了。 :这个钢筋量多算了,梁断开了会多一次搭接 2.在图形算量中,大山墙共三跨其中有一跨有剪力墙,上面还有暗梁,在导进来的CAD图中的梁,三跨全布置了框架梁筋,在原位标注的时候只能提取两跨,有剪力墙上的框架梁是不是不应该算筋?如果算这一跨梁应该怎么算?谢谢 :可以删除梁支座,就行了
2011-03-04 11:34:34
-
1、钢筋是通长计算的量就没有问题,分跨的话是计算钢筋锚固的事情,当多一跨就多计算锚固,否则就是少计算。
2011-03-04 11:33:23