李增军 2011-03-04 17:06:58 | 重庆市 其他专业 | 2692查看 1回答
挡墙图籍04J008:38页选用zjb5的问题
1.它全部是砼做的吗? 2.挡墙基础用砼垫层100厚C15(设计图上说的),那垫层顶面是斜的吗? 3.比如挡墙长20米。则怎么计算体积? 4.每10米设置个变形缝(缝宽20~30用沥青麻丝盖缝),则变形缝套定额吗?怎么套? 5.泄水孔直径100,套定额吗?怎么套?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答复如下: 1、38页中“主要参数”一栏有“V”这一项,查阅图集第3页可知:“V”代表“每延米挡土墙的砌体体积”。因此:ZJB5型式挡土墙应为砌体,而不是浇筑砼。“Vc”才是代表“每延米钢筋混凝土体积”。 2、ZJB5为直立式路肩墙,图集上已经有了参数图,挡墙底部为1:n坡度的斜面,所以其垫层必须做成斜面,以满足砌筑挡土墙的最基本要求。 3、可分段计算挡土墙体积。按照图集规定的计算方式,分别按照参数表画出高端面和低端面的断面图,高、低2个断面面积平均后,乘以2个断面之间的长度,就为该段挡土墙体积(工程量)。 4、变形缝需要按平方米计算其工程量,按照2008重庆市市政工程计价定额,套用定额编号为DC0095。 5、泄水孔需要按米计算其工程量,按照2008重庆市市政工程计价定额,套用定额编号为DC0096或DC0097。
2011-03-05 17:09:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看