猫头 2011-03-05 09:30:47 | 江苏省 其他专业 | 1329查看 5回答
筏板底筋加强筋问题
筏板厚900mm,采用板底板面钢筋交错150mm的封边,现在有板底加强钢筋正好在筏板边,请问加强钢筋是否需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起? 有没依据?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
加强钢筋是否需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起? 有没依据?---完全取决于设计。
2011-03-05 09:33:29
-
那你在筏板主筋的底筋和面筋设置时左右弯折都设成600即可,如下图
2011-03-05 10:14:32
-
这个应该是看你的工程设置的里面的 下面有一个根据
2011-03-05 09:32:01
-
筏板厚900mm,采用板底板面钢筋交错150mm的封边,现在有板底加强钢筋正好在筏板边,加强钢筋不需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起的,因封边钢筋只是构造筋,只要板底板面钢筋弯起即可满足要求,所以板底加强筋是不需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起的。
2011-03-05 11:18:55
-
你好:你说的是筏板底部有加强筋,端部一般不考虑那么长的弯钩,一般要求弯15D就可以了,可以看一下04G101-3中的第29页中的要求。只有设计要求时才要做成同底部通长筋一样的弯钩。看截图,
2011-03-05 17:56:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看