• 筏板底筋加强筋问题

    筏板厚900mm,采用板底板面钢筋交错150mm的封边,现在有板底加强钢筋正好在筏板边,请问加强钢筋是否需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起? 有没依据?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 加强钢筋是否需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起? 有没依据?---完全取决于设计。

    2011-03-05 09:33:29 

  • 那你在筏板主筋的底筋和面筋设置时左右弯折都设成600即可,如下图

    底筋

    板厚

    2011-03-05 10:14:32 

  • 这个应该是看你的工程设置的里面的 下面有一个根据

    2011-03-05 09:32:01 

  • 筏板厚900mm,采用板底板面钢筋交错150mm的封边,现在有板底加强钢筋正好在筏板边,加强钢筋不需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起的,因封边钢筋只是构造筋,只要板底板面钢筋弯起即可满足要求,所以板底加强筋是不需要像板底板面钢筋交错150mm的封边那样弯起的。

    2011-03-05 11:18:55 

  • 你好:你说的是筏板底部有加强筋,端部一般不考虑那么长的弯钩,一般要求弯15D就可以了,可以看一下04G101-3中的第29页中的要求。只有设计要求时才要做成同底部通长筋一样的弯钩。看截图,

    答疑解惑

    2011-03-05 17:56:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!