• 关于湖北消耗量定额中钢管里脚手架的计算问题

    专家,你好! 向您请教一个问题:在湖北2008消耗量定额中,关于单项脚手架的计算规则是这样说 的:‘凡捣制独立梁(除圈梁、过梁外)柱、墙,按全部砼体积每立方米计算13m2的3.6m以内钢管里脚手架’,那么请教您一下,这里的梁包括框架结构内的有梁板中的梁吗?这里的“独立”二字怎样解释啊? 希望您能在百忙之中给我指点一二,谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您请教一个问题:在湖北2008消耗量定额中,关于单项脚手架的计算规则是这样说 的:‘凡捣制独立梁(除圈梁、过梁外)柱、墙,按全部砼体积每立方米计算13m2的3.6m以内钢管里脚手架’,那么请教您一下,这里的梁包括框架结构内的有梁板中的梁吗?这里的“独立”二字怎样解释啊? 希望您能在百忙之中给我指点一二,谢谢!!! 答:独立柱是与周围无墙联系的柱子,独立梁是与板不相连的梁;框架中的梁有板相连不属于独立梁。

    2011-03-05 12:05:03 

  • 独立柱是与周围墙不相连的柱子,独立梁是指与板不相交的梁;框架中的梁有板相连不属于独立梁。

    2011-03-05 15:13:26 

  • 在楼层3.6米内、除有梁板的板砼方量不计算13M2/M3钢管里脚手架外、其它必须计算脚手架面积,因为板的支撑是在梁和柱上、所以不能计算

    2011-03-05 17:29:22 

  • 你的定额里面有说明是 独立 吗 。。我这个定额里面怎么没有说明非要是独立梁柱呢。。。奇怪。。。

    2011-03-06 11:11:54 