a626 2011-03-05 22:49:34 | 重庆市 其他专业 | 1091查看 6回答
关于广联达钢筋抽样 GGJ2009楼层设置中的钢筋锚固及搭接与图集号03G101-1不符,请问各位老
关于广联达钢筋抽样 GGJ2009楼层设置中的钢筋锚固及搭接与图集号03G101-1不符,请问各位老师在广联达钢筋抽样 GGJ2009楼层设置中的钢筋锚固及搭接的倍数是如何来的,特别是钢筋搭接。问题补充:在软件的搭接的具体公式是如何来的
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看一下砼的钢筋规格、强度,抗震等级是否符合
2011-03-06 07:47:46
-
请您查看您的工程的结构设计总说明,里面阐述了该工程的: 1、抗震等级(可能每层都不一样)。 2、抗震烈度。 3、檐口高度。 4、砼的标号(可能每层的平法图中都有不同的设计)。 然后在进行楼层设置时,分别输入不同设计规定的以上4项,广联达软件会自动改变不同情况下的钢筋锚固长度。 然后再对照03G101-1。会发现其实是一样的。
2011-03-06 07:56:13
-
抗震等级有差异,因而可能各地抗震等级不同,钢筋弯锚有所不同。
2011-03-05 23:01:37
-
关于广联达钢筋抽样 GGJ2009楼层设置中的钢筋锚固及搭接与图集号03G101-1不符,请问各位老师在广联达钢筋抽样 GGJ2009楼层设置中的钢筋锚固及搭接的倍数是如何来的,特别是钢筋搭接。 按设计要求要计算设置中修改。
2011-03-07 11:02:47
-
按设计要求在计算设置中修改。软件默认值是可以按实际要求修改的.
2011-04-15 20:58:04
-
软件中的搭接是按照修正系数=1.4来计算的,搭接=1.4*锚固,然后取整就可以了,如果实际和软件中的不一致可以进行修改
2011-04-16 13:29:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看