• 给水管支架问题?

    走廊给水管PP-R DN25应甲方要求,由角钢换成管吊卡做支架。由于用管吊卡量比较大,成本比角钢支架要高很多,施工方要求甲方结算时给予这部分管吊卡的工程量。请问是否合理? 定额规范的规定:管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装项目基价已包括,其工程量不得另行计算。公称直径32mm以上其工程量按相应项目另行计算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原则上讲:一切按照本本上规定的进行审计结算。。 但是现实中可能存在一定的关系 和 环境,可以采取三方签证 或者 工程技术洽商的方式给予施工单位一定的补偿。

    2011-03-07 09:58:49 

  • 你用材应该更换,可以跟甲方协商补一定的价差。

    2011-03-07 08:42:21 

  • 在定额中扣除原来的支架材料费换成现在的材料价,或者是补差价

    2011-03-07 08:47:54 

  • 走廊给水管PP-R DN25应甲方要求,由角钢换成管吊卡做支架。由于用管吊卡量比较大,成本比角钢支架要高很多,施工方要求甲方结算时给予这部分管吊卡的工程量。请问是否合理?合理,跟甲方协商补一定的价差。

    2011-03-07 08:51:31 

  • 1、合理; 2、公称直径32mm以上其工程量按相应项目另行计算。 也就是公称直径40mm以上其工程量按相应项目另行计算。

    2011-03-07 18:47:00 

  • 给水管PP-R的连接方式分:卡箍、卡套式连接、粘接等; 甲方要求采用管吊卡做支架时,应该按实际(或方案)计算;

    2011-03-07 18:13:49 