AAA 2011-03-07 18:10:44 | 广东省 安装算量GQI | 569查看 5回答
水电识图问题
1) F3-2N,3N,2NB,3NB/CT-200*100 2) PE干线TMY-50*5 3) F3-1/MX-200*150 4) F3-3(4)AL (F3-2N) 这几个都代表什么意思啊 老师问题补充:这个前三个是在一个第三层电井上的配电箱标注出来的,
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看一下图例说明,实在没有就在图纸会审的时候给设计院提问一下
2011-03-13 09:48:10
-
1) F3-2N,3N,2NB,3NB/CT-200*100 前面的符号为配电箱的代号,后面200*100为配电箱的宽200高100 2) PE干线TMY-50*5 表示接地线为铜母带,规格为50mm宽,5mm厚 3) F3-1/MX-200*150 前面的符号为配电箱的代号,后面200*100为配电箱配电箱的宽200高100 4) F3-3(4)AL (F3-2N) 前面的符号为配电箱的代号
2011-03-14 12:16:11
-
1) F3-2N,3N,2NB,3NB/CT-200*100 前面的符号为配电箱的代号,后面200*100为配电箱正立面尺寸 2) PE干线TMY-50*5 表示接地线为铜母线,规格为50mm宽,5mm厚 3) F3-1/MX-200*150 前面的符号为配电箱的代号,后面200*100为配电箱正立面尺寸 4) F3-3(4)AL (F3-2N) 前面的符号为配电箱的代号
2011-03-08 10:50:22
-
这个不清楚,没做过安装
2011-03-07 19:31:47
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
我刚开始学水电,这个CAD(截图红框里)表明的是什么意思,请说细点,至于花费了您的精力,我只能通过悬赏来报答,谢谢!问题补充:希望按顺序、尽量全部说一下,非诚勿扰。
-
请问这个识图怎么看,不太会。看网上的讲解,好像和这个有点不一样,不太懂呢。希望老师们可以讲解一下这些都是什么意思。谢谢了补充问题:还有TIBI那些呢,前辈
-
我想问下水电安装是用手工算比较好吗,今年刚接触水电安装预算,问下前辈们,他们说都是用手工算的,这样比较准,软件算错误比较多,手工算能清楚知道你算了哪些内容,请问是不是呢,以后都要手工算吗?
-
我刚开始学水电,这个CAD(截图红框里)表明的是什么意思,请说细点,至于花费了您的精力,我只能通过悬赏来报答,谢谢!问题补充:希望按顺序、尽量全部说一下,非诚勿扰。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看