liuhj 2014-02-14 15:14:46 | 安装算量GQI | 526查看 1回答
为什么设备连管,生成的导管跟之前的回路信息不一致?
先识别了照明回路,后识别配电箱,配电箱和电线导管之间没有连接上。用设备连管功能连接的导管和之前识别的导管回路编号和线缆规格不一样。如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:软件设置问题,设备连管生成的导管的属性是根据当前选中构件下的属性走
解决方案:切换到配电箱界面用【配电箱连管】,先选择需要连接的管,在选择配电箱,则生成的管会根据选择的管的属性走
2014-02-14 15:14:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看