• 钢筋中的连梁问题

    连梁的配筋是这样标示的,3C22,3C22,G2C14@200,请问G2C14@200是什么意思啊,我在定义连梁的时候,在那设置呢? 如果我把它在侧面纵筋里面设置,但是他这样G2C14@200的形式是不符合条件的,写不上去,怎么办 如果是前面加N的话是抗扭钢筋吧,是不是和构造钢筋一样的表示啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计院标错了,从来没见过这种标注法,估计应该是G2C14 C14@200,但是这样箍筋的话箍筋就用3级钢了不符合实际,最好问下设计院。

    2011-03-09 09:41:38 

  • 设计标注有误,向设计咨询一下啊

    2011-03-09 09:47:52 

  • 你好:在定义连梁时,侧面筋只好输入2C14,不可以输入N或者G是因为规范要求连梁里的侧面筋按抗扭要求的,所以不可以输入,你就按2C14定义汇总计算后,在编辑钢筋里把长度调整一下锁定就行了。

    2011-03-09 10:02:41 

  • 1、连梁的配筋是这样标示的,3C22,3C22,G2C14@200,请问G2C14@200是什么意思啊,我在定义连梁的时候,在那设置呢?:是连梁的构造筋 如果我把它在侧面纵筋里面设置,但是他这样G2C14@200的形式是不符合条件的,写不上去,怎么办 2、如果是前面加N的话是抗扭钢筋吧,是的 。是不是和构造钢筋一样的表示啊:构造筋前面加G

    抗扭钢筋

    2011-03-09 10:01:55 