qu****@126.com 2011-03-09 10:19:54 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 917查看 5回答
剪力墙洞口上方有连梁,同时楼层标高以下设暗梁,绘制时要如何处理?
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
先要把门窗洞口定义好,然后分别绘制连梁和暗梁就可以,标高调好了就可以了。
2011-03-09 10:48:02
-
最好咨询一下设计是不是应该取消暗梁。
2011-03-09 10:57:29
-
这个看标高
2011-03-09 10:22:09
-
暗梁应设置在剪力墙墙身顶部,连梁应设置在剪力墙洞口顶部,你的意思是图纸内容显示两种构件重叠了吗?如果是,那应该咨询设计了。 问:您好!图纸上标明的是:墙体每层层高处设暗梁,那么假设是二层,则暗梁顶标高应该是与二层顶板标高一致吧?同时连梁应该是在二层窗顶标高往上至二层顶板或三层窗底标高吧?结果这两种构件不是存在了重叠吗? 答:要注意,两个构件存在的位置是不一样的,暗梁是剪力墙墙身顶部的加强构造,连梁是连接两片剪力墙之间的梁(其下方为洞口),只有墙身的顶部才可能出现暗梁,连梁所在的位置是没有暗梁的(如下附图1)。在08G101-5平法图集的第74页,专门有暗梁与连梁连接位置的节点构造详图,二者常规是按照搭接Lle且大于600计算的。
2011-03-09 12:37:53
-
这个你要看图纸的标高 按照标高来绘制
2011-03-09 13:35:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看