• 砌体墙上钉挂钢丝为何计算结果为0

    砌体墙上钉挂钢丝网的做法是在画好墙后添加上的,工程量代码也选择正确,但计算结果为何是0?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可能将墙的类型选择为填充墙了,1688版本的算量软件,类型为填充墙时,目前软件计算不出钢丝网片的长度,有待改进,可以将墙类型改为砌体墙即可。

    2011-03-10 07:51:22 

  • 在定义墙的时候,选择砌体墙的工程量表,然后套取补充清单,和相关定额,钢丝网则会计算出来。

    2011-03-09 22:02:17 

  • 在定义墙体的同时定义钢丝网。如果画好墙,再定义,要在图层选中,再定义。

    2011-03-09 12:08:34 

  • 是选择代码不对

    2011-03-09 20:13:05 