萍水相逢 2011-03-10 08:52:14 | 河北省 其他专业 | 754查看 3回答
消防水箱电热拌的问题
消防水箱的电热拌通常都怎么做啊?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.应该裹在消防水箱外侧的保温材料内,这样可防止水箱在剧冷的低温环境下冻裂,发生漏水,执行定额时可根据实际选用的电缆类型,执行电缆10以内子目,并替换主材 2.也可放在水箱内,因为拌热带绝缘性能良好
2011-03-10 10:04:29
-
按照设计图计算伴热线的长度,套用线缆安装的定额子目项即可;
2011-03-10 08:59:01
-
可参考全统定额仪表与管路电伴热带/伴热电缆子目。