• 关于两个回路共用一根线管的问题

    你好,请问一下就是照明系统中wl4.wl5和wl2.wl3回路进配电箱中,共用一根线管,安装算量怎样将它识别?

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:设计仅仅是表达一个设计意图而已,一般两个不同回路不会使用同一根导管,此处也是一样,无非表达两个回路都是从相同位置出来而已,因此这里需要单独布管,具体识别方式:1、由于比较简单,可以识别一根,再绘制另一根;2、不嫌麻烦,可以用组合管道即可。

    2014-10-07 11:55:33 

  • 用组合管道功能,先定义组合管道,在用设置起点,选择起点

    2014-10-07 11:43:07 

  • 安装算量按单路进行识别,识别完后再选择此段二路共管的管段(包括立管部分),打开其属性,对导管内的配线按图标进行修改即可以。

    2014-10-07 15:16:16 

  • 你好:现在看到的只是平面图,应该结合系统图看下。WL4、WL5这两个回路看平面图从2AL1到灯位走的是同一路径,因此这一段很有可能是共管敷设的,然后在灯位处分开左面是WL4回路,右面是WL5回路。另平面图也没有标注管径和电线的规格,这些应该是在系统图和图纸的说明中体现。

    2014-10-07 16:26:12 

  • 图纸的意思表明,2个回路是2根管,分别穿线敷设

    2014-10-07 10:58:27 