realfox@126.com 2011-03-11 16:47:44 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1368查看 1回答
暗柱搭接范围内箍筋间距软件默认是min(5d,100),但本层纵筋是12的直径,为什么软件计算的是5*14,而不是5*12?
暗柱搭接范围内箍筋间距软件默认是min(5d,100),但本层纵筋是12的直径,为什么软件计算的是5*14,而不是5*12?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为柱子下层钢筋和本层钢筋搭接,下层钢筋直径是14,如果直接采用本层的12,在搭接范围内部满足受力,要按照直接大的处理,所以是5*14。
2016-11-12 01:56:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看