• 坡屋面板板负筋

    工程为是四坡屋面,坡屋面板的宽度不同,板负筋纵向C10@200、横向C8@150均通长布置板负筋 需要怎样布置

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    坡屋面上的板的钢筋一般设计为双层双向钢筋,也就是面层筋为X、Y方向布置,底层筋也是X、Y方向布置的,在板受力筋里去定义,然后画到板上去就可以了 另外,目前软件中斜板的钢筋不能通长布置,只能一块斜板一块斜板分别布置