• 炉渣的密度及体积问题

    我算的屋面的炉渣量为90立,现场进了120立仍然不够,请问,是绝对体积与松散体积的原因吗》我找不到相关的数据可以解释,请前辈指导。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我算的屋面的炉渣量为90立,现场进了120立仍然不够,请问,是绝对体积与松散体积的原因吗》我找不到相关的数据可以解释,请前辈指导。 我算的屋面的炉渣量为90立,虚方应该是90*1.306=117.54m3,现场进了120立仍然不够,可能考虑坡度后平均厚度有误。

    2011-03-12 08:20:58 

  • 可参照GB50009-2001国标

    2011-03-12 08:50:58 

  • 我算的屋面的炉渣量为90立,现场进了120立仍然不够,请问,是绝对体积与松散体积的原因吗》我找不到相关的数据可以解释,请前辈指导。 定额内给定的和你按照图示尺寸计算都是密室状态的体积。 进场材料要按照定额含量乘以计算的工程量

    2011-03-12 09:16:34 

  • 你计算的时候可能是没有考虑坡度吧,你是按最薄处计算的吧? 应该把坡度考虑上,以平均厚度计算。 至于绝对体积和松散体积这一块没有相关的数据,但是也不会差别太大的。

    2011-03-12 08:05:06 

  • 答:首先规范好像有要求屋面炉渣找坡有需要加水泥1:6配比,你算的方量不对可能有以下几种原因:有没有考虑平均厚度、进场方量准确度、考虑损耗和含水率

    2011-03-12 10:14:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题