• 电缆计量的时候,每根线2个接头,

    1、 电缆计量的时候,每根线2个接头,预留1.5M/头(检修余量),施工中留不留。(进箱已经预留高 宽了、是照明配电箱) 例.低压配电箱 DL(宽*高)1000*2000 *600 上进/出线 照明配电箱 AL(宽*高)400*500*250 低压到到照明配电箱为 YJV-5*90 CT 水平+垂直=10M 请问电缆长度是这样算吗? 一、(10+(1+2)+(0.4+0.5)+1.5*2)*1.025= ( 水平+垂直+ DL周长+AL周长+2*预留1.5M终端头 )*1.025= 2、还有 密集母线上的分线箱CX1怎么预留呀。 3、 还有 预分支电缆到每层的照明配电箱怎么计算长度呀 例如: 预分支电缆到配电箱长度为1M 配电箱子400*500*250 二、 长度是:(1+0.4+0.5+2*1.5)*1.025= 周长+2*预留1.5M终端头 1.025敷设尺度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我们计算的时候不预留1.5M/头,因为在定额含量中包括。

    2011-03-12 10:03:47 

  • 可以按你的理解计算。

    2011-03-12 11:28:23 