笑雨 2011-03-12 11:17:29 | 河北省 其他专业 | 3821查看 3回答
消火栓系统排气阀的设置
消火栓系统需要设置排气阀吗? 如果需要为什么, 如果不需要为什么? 或者什么情况需要,什么情况不需要,请说明! 谢谢1
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓系统和自喷系统最高处设置自动排气阀是毋庸置疑的,而且做变频加压给水,照样应该在管网最高处设置自动排气阀。 关于消防管道自动排气阀的设置问题,《建规》GBJ16-87(2001年版)并没有明确提出来。但第8.6.1条的第九项提到了,严寒地区的室内消防管网在采用干式系统时必须设置自动排气阀。如果从这一点特别说明来理解,一般的湿式系统没有强制要求设排气阀。 多层建筑消火栓系统一般是没必要设置自动排气阀的,要设置的话也应该在管网的最不利点处的横管上.一般最不利点应该是在整个管网的最高点,主要原因是为了泄水方便需要在整个管网的横管上要有一个坡向泄水口的坡度. 《高规》有明确说在实验消火栓安压力表,《多规》没有说 个人认为多层建筑试验消火栓可以不设压力表。但高层最高处设自动排气阀 是要做的,根据的是《建筑给排水设计规范》里面有个间歇行给水的要设那条,消防给水属于间歇性的。
2011-03-12 11:34:39
-
一般都是喷淋系统设置,消火栓系统不设置。
2011-03-12 13:28:44
-
顶部顶端一般要求使用排气阀,便于排出管道内的气体
2011-03-12 16:47:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看