• 跨板受力筋与板受力筋?

    如图:跨板受力筋是C10-200,板受力筋是C12-200,中间跨不是重复布置了面筋吗?这两种钢筋具体是怎么布置的?

    面筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你说的钢筋的面筋与跨板受力筋,他们之间没有重复布置,各自布置各自的钢筋,12的面筋,你按照他的布置范围,正常布置即可,跨板受力筋,你自定义范围布置即可,布置完成后,在跨版受力筋的布置范围内,钢筋就是100的间距,红线的范围,就是你自定义跨板受力筋的范围,单面出边你定义时时2300,按此范围布置即可,不用担心重复的问题

    不是重复

    2014-10-01 07:08:48 

  • 答疑解惑

    2014-09-30 11:03:37 

  • C10和C12是间隔布置的钢筋的实际间距为100.

    2014-09-30 18:53:49 

  • 图示为布置范围 在小板范围内重叠布置 看你小板上方有钢结构楼梯

    应该是该板受力情况不同 因此对该板进行了加强

    广联达服务新干线

     

    2014-09-30 17:35:01 

  • 按设计要求布置,对于重叠的设计要求,肯定是有它的作用。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    面筋

    2014-09-30 17:38:34 

  • 你好:这两种钢筋应该是交替100布置

    2014-09-30 18:36:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!