• 柱的箍筋数量不同....

    承台标高是-2.4 承台高是2米 桩是13*13 间距100的箍筋。 首层高4.5 我柱的设置是(基础底标高)(层顶标高) 在首层画的柱。 那我这个柱的纵筋应该是多长?箍筋应该是多少个? 我算了2结果箍筋有点奇怪。一个结果箍筋都是70根。还有一个结果是里面的小箍都是66根。包住柱的大箍是70根...(我在计算设置里的插筋,箍筋设的4根)。 还有 这2个计算方式:第一个是在其他箍筋里输入的, 第2个是在截面编辑里画的。 第1个箍筋计算式。Ceil(6650/100)+1+2 第2个箍筋计算式。66根的Ceil(6450/100)+1 70根的Ceil(6450/100)+1+4 我设的标高都一样。...为什么一个是6米65,一个是6米45 啊。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 找广联达的客服来处理

    2011-03-12 19:13:02 

  • 有两个情况导致计算不一样 1、承台的地方都绘制了基础梁,但是两者的顶标高一样,其中一个工程里的基础梁标高比承台高,所以导致柱子的纵筋长度计算不一样,其次会导致柱子的箍筋根数不一样。 2、柱子的肢数一个是在属性里直接输入的10*10,一个是自己手动绘制的钢筋,这样绘制的情况与软件的标准10*10的图形不一样,那么计算出来的箍筋长度不一样。

    其他箍筋

    桩

    答疑解惑

    2011-03-17 15:33:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题