起风 2011-03-13 09:53:55 | 湖北省 其他专业 | 488查看 2回答
脚手架问题
单层工业厂房,墙体为砌体墙,高9M,我给了一个9M内的单排外架(砌筑),然后也给了一个9M以内外架(粉刷),而外墙的雨棚高度超过3.6M,我需要再计算一道满堂脚手架(粉刷0吗?厂房内的独立柱,我计算了浇筑的里脚手架,那粉刷是套哪个子目的脚手架?还有独立柱上的梁,粉刷套什么子目?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳独立柱套用单排外脚手架 独立柱粉刷套双排内装饰脚手架 梁套用双排外脚手架 梁粉刷套用满堂脚手架 外墙套双排外脚手架 外墙粉刷不单独套项(双排外脚手架含装饰脚手架) 你考虑的也对,但是预算有计算规则的,你考虑的没有任何权威性
2011-03-13 09:58:38
-
可以再套一个满堂脚手架。 只能套一个满堂脚手架就可以了。
2011-03-13 10:06:19
-
脚手架的计算规则我也知道。。。但是我不知道什么情况下套综合脚手架。。。套了综合脚手架之后也不知道还套不套外脚手架 里脚手架这些。。。不知哪些有重复包含了。。。各位是怎么处理脚手架问题。。。
-
关于脚手架,建筑工程中有综合脚手架和单项脚手架,装饰工程中有外脚手架、里脚手架、和满堂脚手架,他们分别在什么情况下使用?根据什么判断该用哪种脚手架?
-
你好,我是湖北的,现在有个湖南的工程想请教下!关于外墙装饰脚手架和3.6米以内的内墙脚手架是不是都不要计算改架工?主体和装修是一起发包的
-
一地下室有筏板、剪力墙、柱、梁,无顶板,顶板上使用的钢结构,不由土建施工,请问计算脚手架时,只算里脚手架,还是计算综合脚手架后在计算地下室内独立柱、梁的里脚手架?
-
基础满堂脚手架套了是否还需要套综合脚手架?基础满堂脚手架作用是什么?基础有几层,基础层套满堂基础,那么其他层是否还需要套满堂基础呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看