• 柱和剪力墙的布置

    在钢筋2009中,柱和剪力墙在基础层都有显示,但只在负一层中画上构件图元,还是在基础层中也画上呢,我的只在负一层中有柱和墙,但是别人在基础层中也画上了,结果钢筋总量不一致啊,差10吨,请问怎么画是正确的,附上楼层标高图及基础平面图

    锚

    构件图

    问题补充:问题是,基础顶标高 与负一层底标高是一致的,无高差啊,柱和墙是不是不用在基础层上也画上呢,一样能自动锚到基础层啊,但如果画上了就真的量不一样啊?请用实例说明哪个方法对啊?多谢了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:基础层可以同时不画柱子和墙,在基础上层的柱子和墙的底标高修改为基础底标高,这样计算的结果是没有问题的。请注意是柱子和墙同时不画到基础层里,不能两个画一个。否则计算的结果不同。

    基础层画了软件有可能会多算,主要是在有集水坑的地方会多算一些。

    应该是基础底标高,因为柱子和墙的竖筋一般不是按锚固计算的,是伸至基础底加弯钩长度计算的。

    2014-09-11 12:57:35 

  • 基础层画墙和柱,钢筋才能锚固到基础层内,如果不画,基础插筋软件不会自动默认的,-1层软件默认为一层楼房,如果有-2层怎么办呢?画完后你看一下三维会更清楚。

    2014-09-11 15:25:09 

  • 基础层必须要画上柱子的,而且柱子和墙的标高要到基础底标高,这样才会计算插筋,否则软件不会计算插筋的

    2014-09-11 13:32:56 

  • 一般基础层的柱子在基础里建,或者在负一层里建柱子的底标高设置为基础底标高。

    2014-09-11 13:46:37 