关于卫生间防水
我现在布置卫生间防水。房间为矩形(随便设的尺寸),长1.6m,宽0.45m,门洞宽0.8m。我将卫生间立面防水设置为300高, 问题1:软件中水平防水面积计算式为:1.6(长)*0.45(宽)+0.24(门洞水平开口面积)+0.81(立面防水面积,小于最低立面防水高度)=1.77,,请问计算式中的“0.81”是怎样计算得来的? 问题2:软件中立面防水面积(小于最低立面防水高度)计算式为:0.45*0.3+1.6*0.3+0.45*0.3+1.6*0.3-0.48(扣门洞立面)+0.06(加门洞口侧壁)=0.81,,请问计算式中的“0.48”和“0.06”是怎样具体计算得来的? 谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你可以在查看计算式里面查看三维扣减关系。其次软件的计算思路和手算思路有区别。我们一般在审预算时,是核对总数,也就是你手算的工程量和软件算的一样都是1.71平米,那么可以了。因为思路不同嘛。你问题一中的0.81的过程就是问题二中的计算式。问题二中的0.06=洞口所在墙体宽的一半0.1*0.3高*2面。0.48扣得是洞口所在墙体面的面积1.6*0.3,而问题一中的0.24则为(1.6-0.8)*0.3的结果。其中1.6-0.8是此段墙扣除洞口长度剩余的0.8米长,软件把洞口和1.6-0.8洞口的墙体分段算的。
2011-03-14 12:04:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看