TVXQsj 2011-03-14 17:27:46 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1539查看 2回答
首层柱箍筋计算式
钢筋2009中首层柱箍筋根数的计算式看不懂啊? 箍筋为A8@100/200,为什么在计算式中没有非加密区? 计算式为Ceil(2.3*48*12/min(5*16,100))+Ceil(1855/100)+1
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:从你的计算式中可以看到柱的主筋采用的绑扎搭接,软件按规范要求在主筋搭接长度范围内Ceil(2.3*48*12/min(5*16,100))按5倍的主筋直径计算的间距。所以就没有了中间非加密区的长度了。 03g101-1第40页中有。
2011-03-14 18:47:55
-
首层柱子一般都是全加密,有些框剪高层结构会要求首层至三层全加密
2011-03-14 20:55:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看