哥:庆彬( ͡° ͜ʖ ͡°) 2011-03-15 09:25:42 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1283查看 5回答
关于柱子、砼墙的脚手架
1、有一个工程,基础层标高是-1.5米,一层是3.6米,请问算柱子、砼墙的脚手架是从一层地面开始还是从基础层底(-1.5)开始计算工程量及超高? 若是从一层开始计算,那-1.5米到0.00处的脚手架又去那了呢?软件中在-1.5米-0.00米处为什么不计算脚手架啊? 2、砌块墙及砖墙高度超过多少开始计算脚手架啊?问题补充:软件中在-1.5米-0.00米处为什么不计算脚手架啊?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如果-1.5m至3.6m之间没有水平构件,那么就是从基础底计算 2、高度超过1.2m计算脚手架
2011-03-15 09:29:10
-
1、有一个工程,基础层标高是-1.5米,一层是3.6米,请问算柱子、砼墙的脚手架是从一层自然地面开始,不是从基础层底(-1.5)开始计算工程量及超高。 从一层自然地面开始计算,那-1.5米到0.00处的脚手架又去那了呢?软件中在-1.5米-0.00米处为什么不计算脚手架啊?定额规则规定基础部分不计算脚手架。 2、砌块墙及砖墙高度超过多少开始计算脚手架啊。砌块墙及砖墙高度超过1.2米可以计算脚手架。
2011-03-15 09:40:10
-
1、应该从地面开始计算超高费的; 2、地坪下1.2m的,地下部分可计算里脚手架; 3、砌块墙及砖墙高度超过多少开始计算脚手架啊,砌块墙及砖墙高度超过1.2米可以计算脚手架。 希望可以帮到你!
2011-04-12 22:47:33
-
除了套综合脚手架外, 混泥土墙和柱子不是都还得套一个脚手架的定额啊
2011-03-15 13:09:09
-
应该是按一层的高度计算脚手架的
2011-03-18 11:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看