• 剪力墙端柱在基础层无法编辑钢筋。柱高度设置为250

    剪力墙端柱在基础层无法编辑钢筋 该部位为人防口部的防爆门的节点,我在钢筋抽量里面设置为端柱,该位置无地梁或承台,基础板厚为300mm,柱高度我设置为250mm,同样设置的节点有十几个,钢筋汇总计算时,点开编辑钢筋功能时,有的节点能计算出钢筋,有的节点在编辑钢筋对话框里面是空的,钢筋量为0.
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你把人防层相对位置的柱复制到基础层,在修改柱高即可。 ‘有的节点在编辑钢筋对话框里面是空的,钢筋量为0.’,你把空的部分重新编辑钢筋,试试

    2011-03-15 14:39:15 

  • 柱钢筋是从基础顶面算起,所以,如果没画基础,基础层的钢筋会并入首层算。这样基础层柱里面编辑钢筋信息是空的。如果基础层柱底标高高于基础顶标高,也是这样。

    2011-03-15 16:46:59 

  • 因为 柱高度250mm,软件计算钢筋为0,也编辑不了

    2011-03-15 12:06:28 